多台温控表与威纶通触摸屏间的通讯
温控表是工控过程中经常会用温度控制器,在使用温控表的过程中常见的问题便是通讯问题。前段时间,有使用威伦通触摸屏的客户遇到问题,希望我们帮忙解决。
ATV71变频器换成ATV71-383系列变频器的注意事项有哪些?
ATV71-383系列变频器的某些参数跟ATV71有些不同,像编码器参数的位置就不同,而71中的跳频频率在383中找不到,可以用SoMove进行访问设置。还有就是383不能用含有71参数的面板进行下载,反之亦然。
SoMachineV4.1调用timeFB功能块没有对应的库
装完Somachine4.1后调用timefb功能块,发现standard3.4这个库没有,推测是安装软件不完整导致,在自己电脑上找打这个库,拷贝过去安装就OK了。库的位置可以在软件库里面查找。Win10在pfiledata里面,是个隐藏文件,XP和Win7在Dout文件里面。
施耐德触摸屏如何覆盖屏中已有的安全性?
施耐德触摸屏下载画面时会跳出窗口提示是否删除之前的安全性,一般我们会忽略该选项。如果要覆盖或者删除之前的安全性,点击是,下载即可。
关于ATV340变频器编码器的说明
ATV340变频器的编码器可以有三种供电方式,分别是5V,12V以及24V。使用24V供电时会发生检测的频率会再0到实际频率之间波动,很规律。原因是24V供电要求编码器是差分式输出,而我们使用的是挽推式输出的编码器。所以,只能使用5V及12供电。
施耐德VW3A3401和3407编码器卡如何设置?
施耐德ATV71变频器(包括383系列)插上3401的卡,编码器卡的类型只能设置为AABB,而插上3407的卡,类型可以设置为AABB,AB或者A。
M218 PLC和施耐德变频器做通讯端口烧了怎么办?
在客户发生过该现象,PLC的端口不止一次烧掉。之后把GND线去掉,直接D1和D0两根线,就Ok了。
施耐德VJD6.2工程如何转换成VJD Basic?
在VJD6.2中打开工程,在右手工具箱中新建一个文件夹,把画面逐一拖进这个文件夹。把该文件夹导出。打开VJDBasic,新建好工程,在工具箱中导入之前的文件夹,把画面一个个拖出。只有SP5还有这个问题,SP4就不存在。
施耐德GTO屏和三菱FX PLC的通讯?
这两个设备的通讯线不能用9775线了,因为GTO没有端口支持RS4854线通讯,所以只能用232通讯,实际上就是三菱的编程线。该线有芯片,不能自制。
为什么英威腾GD10变频器和M218 PLC做Modbus通讯总是报错?
早前用英威腾GD10变频器和M218进行Modbus通讯,用write_var功能块通讯不上。是因为GD10不支持单次写多个字,所以只能用single_write功能块。如果要写多个字,就要使用多次该功能块。读取数据则不存在该问题。